HOME»応用情報技術者試験掲示板»平成25年春期 午後問3  設問1(2)
投稿する

[1056] 平成25年春期 午後問3  設問1(2)

 大豪院邪鬼さん(No.1) 
脆弱性(問の答え)"電子メールのデータは,本社サーバ内のHDDにバックアップされている"
リスク源"長時間の停電"
対策"遠隔地へ30分ごとにデータのバックアップをする"
本社ビル内には,自家発電装置は設置されていないが,停電時に電子メールシステムを安全に停止することが可能な容量のUPSが備わっている。

となっているんですが、停電から復旧したら停電するまでのデータはサーバ内のHDDに残っているのでは?また、バックアップを取っていても停電が復旧するまではメールは使えないので意味があるのか?

と思ってしまったのですが、実際のところどうなのでしょうか。
2018.04.11 21:25
通りすがりの者さん(No.2) 
「(3)社外での情報収集の結果」の最後に、「震度6以上の強い地震が発生すると,・・・,長時間の停電や回線の障害を誘発するおそれが大きい。」とあります。

長時間の停電となったら、停電からの復旧を待たずに電子メールシステムを稼働させなけらばなりません。そのための対策として「遠隔地へ30分ごとにデータのバックアップをする。」となっているわけですが、当然ながら電子メールシステム自体も遠隔地に必要です。

そのために、表3のリスク対策の2番目に「遠隔地にある支店に,電子メールシステムの予備系を新たに設置する。」とあるし、4番目に「電子メールシステムのサーバをハウジング業者のデータセンタへ移設する」とあり、これらの対策とあわせて行うことになります。
2018.04.12 21:24
 大豪院邪鬼さん(No.3) 
なるほどーっ!!!!!!表3をしっかりみていなかったーっ!!!!!

ありがとうございます!!!!!!すっきりしました!!!!!!MAXキャッホー!!!!!!
2018.04.12 21:40

返信投稿用フォーム

スパム防止のためにスレッド作成日から30日経過したスレッドへの書込みはできません。
© 2010-2024 応用情報技術者試験ドットコム All Rights Reserved.

Pagetop